buvau susidures su tokia situacija kad pasiskolinau 6kw dyzelini svedu gamybos jis 360/220 .. atjungus nuo namo laidus pasijungeme ji ant 220 linijos ir naudojomes gal apie 3 valandas kol pasibaige.elektrikai pamatavo apkrova kuri buvo nepilnai 3kw .nesudirbo nei gamyklines apsaugos neismete nei automatu o sudege viena generatoriaus apveja . esme sio gedimo buvo tokia kad pajungus 220v generatorius atiduoda tik 2kw o 6kw tik ant 360.o kazkada ziema teko tam paciam namui buti pasijungus vienfazi 4kw benzinini birbe per nakti be jokiu bedu.tai mano nuomone kad reikia pirma tikslei issiaiskint kiek kokios itampos jis atiduoda o tai papulti galima susizavejus skaiciukais ir libdukais